Öffentliches Gebäude im Passivhausstandard
![]()
Trotz der vielen unterschiedlichen Nutzergruppen wird der im Passivhaus-Standard errichtete Neubau des Nürnberger Südstadtforums den hohen Anforderungen an Energieeffizienz gerecht. Anteil daran hat die intelligente MSR-Anlage mit BACnet Gebäudeautomation von Delta Controls.
Energieeffizienz im Fokus
Der Neubau des Südstadtforums Nürnberg (neuer Name: SüdPunkt) ist ein öffentliches und multifunktionales Stadtteilzentrum, das Bildung, Kultur und Freizeit sowie eine Stadtbibliothek in einem Gebäudekomplex vereint. Der viergeschossige Neubau mit einer Gesamtnutzfläche von 3.650 m2 wurde im Passivhaus-Standard errichtet; ein bestehender und denkmalgeschützter Altbau aus dem Jahre 1899 wurde in das Projekt eingebunden und nach dem Standard der Energieeinsparverordnung saniert.
Hinsichtlich der unterschiedlichen Nutzergruppen sollte der Passivhausstandard (15kWh/m2 Jahr Jahresheizwärmebedarf, sowie 120kWh/m Jahr Primärenergiebedarf) mit einer möglichst einfachen Bedienung umgesetzt werden. Gleichzeitig bestanden hohe Anforderungen an die thermische, visuelle und akustische Behaglichkeit sowie die Energieeinsparung.
Die Wärmeerzeugung basiert auf Fernwärme. Für einen niedrigen Heizwärmebedarf wurde die Passivhaus-Gebäudehülle optimal gedämmt bzw. verglast und luftdicht ausgeführt. Zur Sicherstellung des Luftwechsels sind zentrale Lüftungsanlagen mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung eingesetzt. Für Spitzenlasten in den EDV-Schulungsräumen und im Veranstaltungssaal wird die Zuluft mittels einer über Erdsonden rückgekühlten, reversiblen Wärmepumpe auf ein zweites tieferes Temperaturniveau gesenkt.
Durch die lange Nutzungszeit von täglich bis zu 14 Stunden spielt auch die Raumbeleuchtung eine wichtige Rolle. Der Tages- und Kunstlichtanteil sind optimal aufeinander abgestimmt. Solare Gewinne werden über eine mittels LON verbundene Steuerung des außen liegenden Sonnenschutzes sinnvoll genutzt bzw. ausgeschlossen.
Messwerterfassung und Steuerung
In sechs Referenzräumen werden alle relevanten Daten wie Temperatur, Feuchte und Wärmezufuhr gemessen und erfasst. Die Messwertinformationen können dann auf das Gesamtgebäude hochgerechnet werden.
Die Steuerung und Regelung der Primäranlagen sowie die Erfassung der Messwerte erfolgt dezentral über offene Bussysteme wie BACnet/IP mit DDC Automations-stationen von Delta Controls und BACnet MS/TP für Applikationscontroller.
Die Zähleraufschaltung erfolgt über M-Bus, der Sonnenschutz über LON (Warema) wird mit Gateways von Loytec auf den BACnet GLT-Rechner von Delta aufgeschaltet.
Die Umsetzung und Programmierung der DDC Stationen sowie die Visualisierung der GLT realisierte unser Münchner Partner, die SZ Regel- und Klimatechnik.
Alle ISP’s wurden mit einer Handbedienebene und einem BACnet Touchscreen Display für eine komfortable Vorortbedienung ausgestattet.
Nach einer rund zweieinhalbjährigen Bauphase wurde das Projekt Anfang 2009 abgeschlossen. Als multikulturelle und multifunktionale Begegnungsstätte trägt das neue Südstadtforum maßgeblich zur Attraktivität der Nürnberger Südstadt bei.
Das gesamte Gebäude mit allen Subsystemen werden über das BACnet Gebäudeatomationssystem ORCA von Delta Controls gesteuert, überwacht und kontrolliert.
Die BACnet GLT mit den Gebäude– und Anlagengrafiken ist sehr leicht zu bedienen und gibt jederzeit den Überblick über die Effizienz des Gebäudes. Darüberhinaus ist das Gebäude auf die zentrale Leitwarte der Stadt Nürnberg über BACnet/IP aufgeschaltet.
Das Gebäudeautomationssystem beinhaltet folgende Elemente:
- 6 ISP‘s mit BACnet Touchscreen und Nothandbedienebene,
- Integration vom Beleuchtungssystem (EIB Protokoll)
- Integration von Energie, Wärme- und Kältemengenzähler mittels MBus
- Integration von über Erdsonden rückgekühlten, reversiblen Wärmepumpe,
- Integration von Jalousiesteuerung über Loytec BACnet/LON Gateway,
- Aufschaltung auf zentrale Leitwarte der Stadt Nürnberg.
| < Zurück |
|---|